Explosion i Ljusdal (Elektrifiering/elektrisk drift)
Hur stora mängder olja kan det ha handlat om? 10 kbm? 20? 30?
Om det rör sig om den normala ASEA oljeminimum-brytaren rör det sig om ca 70 liter.
Dessutom nämns i artikeln "åtskilligt med olja" i resrev vilket brukar var 2-4 fat alltså 800 liter.
Ev. transformator står det inga detaljer om om men en normal transformator i den klassen bör innehålla omkring 1200 liter.
Att döma av http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=117807 så var åtminstone 16 kV linjebrytarna inte av oljeminimumtyp, utan gammaldags oljetankbrytare. Och då lär det nog ha rört sig om några hundra liter per brytare.
Kan det tänkas att det tog sin tid för Asea att få kontraktionskammare och oljeminimumteknik att fungera vid den låga frekvensen 16 2/3 Hz, och att det är en förklaring till att man fortfarande installerade oljetankbrytare i järnvägssammanhang 10-15 år efter att oljeminimum- och tryckluftbrytare hade slagit igenom för 50 Hz?